http://www.futurashop.it/allegato/8100- ... 9,50#sopra
http://www.futurashop.it/allegato/8100- ... 9,00#sopra
http://www.futurashop.it/allegato/8100- ... 2,00#sopra
Per il primo, poi, indicate una memoria di 6 mesi e 2 anni: forse è un refuso?
Ci sono poi due FAQ che mi lasciano perplesso:
La seconda risposta sembra sbagliata, in quanto fa riferimento all'energia (kWh), mentre la domanda fa riferimento al consumo istantaneo (potenza, kW).
E' possibile impostare una soglia di allarme per massimo consumo nel Monitor Conta Energia?
L'allarme nel monitor è generato dopo il superamento della soglia impostata (fino ad un massimo di 200kWh con passi minimi di 1kWh) e calcolata sul consumo medio giornaliero. Non è quindi possibile, ad esempio, segnalare con allarme l'avvicinarsi alla portata massima del contatore.
Il monitor conta energia è programmabile per allarmare al superamento di una certa soglia di consumo istantanea?
L'allarme impostato nel monitor è generato dopo il superamento della soglia impostata (fino ad un massimo di 200kWh con passi minimi di 1kWh) calcolata sul consumo medio giornaliero.