salve volevo chiedere se qesto sensore di livello , si puo trasformare da N\O ad N\C togliendo il fermo alla base e invertendo la posizione del galleggiante.
questo fa passare la corrente quando si trova nella posizione B o la blocca in quella posizione?
8220-floodsw2
Re: 8220-floodsw2
il FLOODSW2 è un sensore di livello N.C., mente il FLOODSW1 è N.O., pertanto le sconsiglierei di andare a manomettere il prodotto perchè potrebbe causare dei malfunzionamenti, piuttosto è meglio acquistare il sensore N.C.
Come puo vedere dall'immagine il contatto si chiude quando il galleggiante si trova in posizione B
FLOODSW2
![Immagine](http://img98.imageshack.us/img98/921/8220floodsw2.jpg)
Come puo vedere dall'immagine il contatto si chiude quando il galleggiante si trova in posizione B
FLOODSW2
![Immagine](http://img98.imageshack.us/img98/921/8220floodsw2.jpg)