salve volevo chiedere se qesto sensore di livello , si puo trasformare da N\O ad N\C togliendo il fermo alla base e invertendo la posizione del galleggiante.
questo fa passare la corrente quando si trova nella posizione B o la blocca in quella posizione?

Re: 8220-floodsw2

Posted: 26/02/2010, 8:49
by Futura05
il FLOODSW2 è un sensore di livello N.C., mente il FLOODSW1 è N.O., pertanto le sconsiglierei di andare a manomettere il prodotto perchè potrebbe causare dei malfunzionamenti, piuttosto è meglio acquistare il sensore N.C.

Come puo vedere dall'immagine il contatto si chiude quando il galleggiante si trova in posizione B

FLOODSW2