Page 1 of 1

Info su 7100-FT823M

Posted: 13/12/2010, 10:26
by pes
Utilizzando il CONTROLLO ETHERNET 4 INGRESSI E 4 USCITE in modalità "Gestionde da PC" è possibile cambiare lo stato del relè in uscita anche con un pulsante collegato a uno degli ingressi, oltre che dal pc?

Grazie

Re: Info su 7100-FT823M

Posted: 14/12/2010, 17:23
by Futura01