8220-floodsw2

Sezione dedicata ai componenti elettronici quali tastiere, pulsanti, relè, sirene, resistenze ...
Post Reply
enzo82
Posts: 2
Joined: 20/02/2010, 14:48
Home_Page: http://

8220-floodsw2

Post by enzo82 »

salve volevo chiedere se qesto sensore di livello , si puo trasformare da N\O ad N\C togliendo il fermo alla base e invertendo la posizione del galleggiante.
questo fa passare la corrente quando si trova nella posizione B o la blocca in quella posizione?
User avatar
Futura05
Posts: 108
Joined: 29/01/2010, 10:18
Home_Page: http://

Re: 8220-floodsw2

Post by Futura05 »

il FLOODSW2 è un sensore di livello N.C., mente il FLOODSW1 è N.O., pertanto le sconsiglierei di andare a manomettere il prodotto perchè potrebbe causare dei malfunzionamenti, piuttosto è meglio acquistare il sensore N.C.

Come puo vedere dall'immagine il contatto si chiude quando il galleggiante si trova in posizione B

FLOODSW2
Image