Ciao REfuso, fai attenzione che quel piatto, come risulta dal foglio allegato, assorbe 7 A.
Per una corrente di 7 A, le tabelle di elettrotecnica indicano una sezione minima dei cavi di 1,5 mmq.
I cavi piatti con passo 0,05" sono composti da conduttori 28AWG, che hanno quindi una sezione di circa 0,09 mmq ciascuno.
Pertanto, per ottenere una sezione di 1,5 mmq, dovresti utilizzare 17 conduttori per un polo e altrettanti per l'altro
Non mi sembra il caso di utilizzare un cavo piatto da 36 conduttori (2 sono per il termistore) per il piatto.
Io devo ancora montarlo quel piatto, ma mi sono procurato del cavo in silicone come questo:
http://it.rs-online.com/web/p/cavi-coll ... 3731373826
E' un cavo comune, lo trovi anche da altri rivenditori; ha la sezione giusta ed e' estremamente flessibile perche' il conduttore in rame e' costituito da fili sottilissimi e l'isolante e' in gomma siliconica. Ancora meglio se ha una sezione di 2 o 2,5 mmq.
Altrimenti si scaldano i fili e il piatto resta freddo
Ciao.